quote:以下是引用哈嘿在2014-03-10 14:52:52的发言:
1,电机功能块,用的最多的功能块。类型分直起,正反转,变频等等。我觉得一个完整的电机功能块要能实现如下功能:电机启动超时判断,自动停止判断,单动模式,联动模式,测试模式,单动的互锁,联动的互锁,设备启动条件互锁,设备运行条件互锁等等。其实目的只有一个,电机是可控的,无论运行还是停止都在监控范围内。本地运行,中控远程运行,中控无法启动超时停止驱动,正常运行的设备突然莫名停止等不同的状态在电机块中有不同的输出体现,这样才不会出现问题的时候病急乱投医。
2,充分利用SCL语言。客户要求对某反吹阀管道的压力进行监控,通过压力变化来判断反吹阀工作是否正常。就SCL语言来说就是简单的数据采样,存入数组,然后对数组数据取最小值,初始值和最小值的差值就是变化的压力。SCL对我们处理复杂多样的数据是非常方便的。
请参照21楼的形式更加具体详细地介绍一下您的功能块吧~~期待您的分享!