quote:以下是引用left turn在2014-03-10 09:50:19的发言:
s120重过载的定义为:以基准负载电流 I为准,允许持续 60 s 的 150 % 过载或持续 10 s 的 160 % 过载。请教这个基准负载电流和变频器的额定负载电流的关系。


----- S120基准负载电流有两种: 轻负载基准电流IL, 重负载基准电流IH。
重负载基准电流约是变频器额定输出电流 89%,也就是说:持续60 s 的150 % 过载或持续10 s 的160 % 过载之后,电流必须要回落到额定输出电流 89%,让变频器的功率模块散散热、乘乘凉。然后,变频器的功率模块再进行下一轮负载周期。