回复:s120重过载

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-11 21:11:26

4楼

quote:以下是引用禾好在2014-03-10 19:46:54的发言:
有点复杂,跟散热有关:
变频器的额定电流是指的轻载电流,在该电流下,变频器的散热系统能够保证长时间运行,但过载只有1.1倍一分钟;
在重载应用的情况下,实际上是将变频器降容使用,使其在短时间和要求周期及幅值内的过载不会导致IGBT过热。这时候的长时间工作电流就是基准负载电流了。
选型时不用考虑太多,负责特性了解后,按样本选就可以了。也有要求过载电流大的时候,参考短时间的最大电流进行配置。


----- 1楼朋友,你讲的正确!相对于轻过载而言,在重载应用的情况下,实际上是将变频器降容使用。
S120 电机模块或功率模块的输出功率注明了两个功率,一个是重负载功率,另一个是轻负载功率。

----- 实际应用中,我们可以遵循以下原则:
如果长时间过载(超过20%的总运行时间),高低负荷的过载倍数比>1.1,就按照重负载基准电流IH 来选型;反之,按照轻负载基准电流IL 来选型。
如果短时间过载(小于20%的总运行时间),高低负荷的过载倍数比>1.5,就按照重负载基准电流IH 来选型;反之,按照轻负载基准电流IL 来选型。

----- 如果你对行业应用的过载要求非常熟悉,也可以直接采用相应的基准负载电流来选型。比如:轧钢行业,大多数采用重负载基准电流IH 来选型。重负载选型的结果,相比于轻负载基准电流IL来说,功率至少放大了一档。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。