quote:以下是引用禾好在2014-03-11 14:49:20的发言:
要在逆变器里设,逆变器投入Vdmin得越多,母线维持时间越长。其过程是将高速运行下的机械能通过电机和逆变器转换为直流电能,用于电机的励磁消耗,从而延长母线的跌落时间。
-----18楼朋友, 你讲的是"Vdmin 动能缓冲"?
在变频器的电源侧发生电压跌落或断电的时候,但是CU320-2控制器依然通电工作的状态下,变频器的给定频率会自动下调,电机进行减速。减速使得电机处于发电,再生电能通过逆变的续流二极管,返回到直流母线来延长母线电压的跌落。
-----我觉得"Vdmin 动能缓冲"比较适合单机驱动的机械负载,不适合成组驱动的生产线(比如:轧钢线、纸机线等)。因为在Vdmin 动能缓冲过程中,成组驱动的生产线每个传动点将有速度差异,很可能对钢带、纸带产生不良影响。