quote:以下是引用感到迷茫就对了在2014-03-10 11:54:53的发言:
5KW的SLM的X21.3和X21.4不接外部24V电源时,能正常工作,但READY灯是橙色的
接了外部24V电源时,居然启动不久,主开关跳闸了,READY先是绿的,后变成红的,这是怎么回事啊?怎么调节啊?和p210这个参数有关系吗?还有我没用进线电抗器


----- X21.3和X21.4 为SLM回馈型整流模块的“使能脉冲”两个端子。正常情况时,X21.3为DC 24V,X21.4为DC 0V。

----- 5KW的SLM的X21.3和X21.4不接外部24V电源时,能正常工作,但READY灯是橙色的。
为什么会出现这种现象呢?那是因为SLM回馈型整流的元器件为二极管和并联IGBT。二极管负责整流,属于非控整流;并联IGBT负责回馈,属于受控回馈。所以,只要你把电源侧的开关合闸,SLM回馈型整流之后的直流母线始终处于充电状态。

-----接了外部24V电源时,居然启动不久,主开关跳闸了,READY先是绿的,后变成红的,这是怎么回事啊?
电源主开关为啥跳闸了?我看不明白,是否出现了过流或过热呢?

-----和p210这个参数有关系吗?还有我没用进线电抗器。
进线电源电压,请按实际情况输入p210参数!SLM回馈型整流没有进线电抗器,非常奇怪啊!SLM标配应当含有进线电抗器。