发布于 2014-03-11 22:46:24
5楼
SLM的工作原理(在论坛上讨论过,还没有更多的信息),进线电抗器是下面分析中环流控制的组成部分,回路感抗大的时候可以等效,回路感抗小,就需要注意了。如果我分析的导通顺序成立或桥组命名为123456而非135462,回路里少个环流电抗器啊。
----- 对于环流的说法,我持有不同的想法。
对于环流发生的可能性,我的理解是:
1)在两台或以上的SLM整流并联的时候,由于负载率存在差异,两台或以上的SLM实际电流负荷不完全一样。这样以来,在两台或以上的SLM整流之间引发环流!
2)如果变频器输出侧的电机电缆出现绝缘老化或破损,漏电流由PE地返回到电源侧,通过变压器二次侧的中性点,重新流入变频器输入侧。这样以来,在变频器的输出侧与输入侧之间引发环流!
楼上的朋友,不知道你讲的环流是哪种原因引起的呢?