装置给电机注入静态电流后,对转炉的任何位置定位确实能起到很大的定位作用,此时控制字1发送8C7F,控制字2的第25位发送0,封锁速度调节器的输出。希望各位老师给予帮助。
-----------------------
这种问题仅仅靠楼主这点信息几乎是没法查的
控制字发送8C7F,但是每一位在变频器里怎么用的没人知道,搞不好已经将bico、MDS或者FDS改为另外一组了,这个时候变频器工作在社呢状态楼主检查过了吗,我相信没有,因为他只字未提!控制字25位发送0,仅仅这句话是没有任何意义的,跟控制字发送8C7F一样,没有变频器那边的相关信息,没有任何意义!
If anything can go wrong, it will.