发布于 2014-03-12 08:57:13
32楼
1、阀门块(单向阀、双向阀)主要有
旋钮信号:手自动切换;测试运行模式;远程就地切换;使能开关;故障手动取消
按钮信号:手动关开、自动开关;复位开关;报警声取消;
反馈信号:阀门到位显示;开启、关闭超时报警;阀门状态;报警信号;故障信号;
设置信号:超时时间设置;报警声响时间设置;
内置功能:报警自动复位,故障消除自动复位;切换、停止阀门自动复位等。
2、模拟量输入块(4-20mA、0-10V等)主要有
输入设置:量程最大、最小值;报警上下限值;故障上上限、下下限值;切除、投入切换;
输出参数:实际值、报警上下限位;故障上上限、下下限设置;超量程故障信号;输入状态。
如果是Pt100(7PF02)稍加修改即可
3、模拟输出块(4-20mA、0-10V等)主要有
输入设置:输出范围最大、最小值;手动自动切换;手动设定值,自动设定值
输出参数:实际给定值、报警上下限位;故障上上限、下下限设置;超量程故障信号;输出状态;
3、设备运行、故障时间等块(利用起动读取系统时间、停机读取系统时间)
4、PID块;
5、Profibus、Moubus块等
6、电动机块(包括变频器、URT、MTBF需要采集的参数)等
7、块内不能用多次调用计时器的问题,可以用秒、分脉冲循环语句实现。
以上都可以
1、结合UDT块及WinCC的结构变量都很好用,
2、不要写成FC块,可以写成FB块,如果少一个参数不影响运行。