问题解决了!
我们两台3142PN-DP 固件版本分别是3.3.8和3.3.6 两块表用在3.3.6上没有问题,用在3.3.8上都有问题,由于我们的系统上有4个子站,把表放在任何一个子站的位置,都不行,换上原来的子站 都没问题,从上面两点我的判断是表和线路Y以及DP插头都没有问题,问题应该出在CPU上,初步怀疑是固件版本的问题,给表厂家打电话,对方说你把OB86加上试试,在打算刷固件版本的时候,突发奇想觉得虽然和OB86没关系但是试试也没什么,后来加上OB86竟然好了!!! 大家说神奇不?我到现在都没搞清楚为什么??