回复:6RA7018-6DV22的励磁回路

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-12 12:20:01

4楼

quote:以下是引用禾好在2014-03-12 10:02:43的发言:
介绍点电气知识吧,这个跟改装无直接关系:
1.功率器件的导线需要进行导体载流量计算,保证通过额定电流的时候导体不会过热;
2.功率器件的散热需要散热计算,保证在同一散热器上所有工作的功率器件能够在自冷或强迫风冷的情况下将器件损耗热量散发出去。同时需要注意散热器基板上器件的布局,由于散热器本身的热阻,基板面积与散热能力不是完全的正比关系。举个例子:7018的散热器要负责30A三相全控桥约500W发热量和5A单相半空桥的约50W发热量的散热,其实对于5A的散热器是不需要那么大的基板面积的,散热器选型是出于电气结构的需要。
3.热设计计算后要进行热阻测试来验证,也可通过散热器基板温度测试来证实。


嗯,兄台所说有理。励磁回路是50w的发热量,这个我还是第一次了解到。谢谢指教!
另外请移步这里:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=110709&cid=1041

期盼您的回复!
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com