quote:以下是引用py看看在2014-03-09 13:24:02的发言:
丢数据是什么意思?
IO变化没逮到也可以叫做“丢”。
我从来不怀疑PLC会出什么问题,只在程序上找原因。
程序的怪异现象基本都是PLC程序编写不慎造成的。
如果怀疑输入有干扰,可以把各输入数据的数据在PLC内保存一段时间,然后看看是否干扰导致输入混乱,这个一般发生在模拟量输入上,开关量输入被干扰得乱变没遇到过。
这个问题问题的好!
这也是我接到这个问题后,首先跟跟客户确认的,究竟是什么数据丢失。最初也是怀疑客户程序编写的问题。