发布于 2014-03-13 14:07:49
27楼
首先对禾好大侠的热情及经验赞一把。这个版区好久没有这么热闹了,真诚谢谢禾大侠的参与及楼主的提问。
然后谈几点关于禾好大侠帖子的几点看法。由于禾大侠的帖子量比较大,因而,我只能一点一点的说。视时间的关系,随时更新。
1、平波电抗器、均衡电抗器、进线电抗器。禾大侠帖子中提到这三种电抗器,并指出“同相位的并联装置需要配进线电抗器,给两台均流用,并联的两台设为脉冲角主从,主从之间相差30度就可以,没有必须的超前和滞后关系;这么大的电机你需要问一下需不需要平波电抗器”(见3楼)“
这里实际上有个问题:对于12脉动并联来说,平波电抗与/或均衡电抗都是在直流侧的,而进线电抗器是在交流进线侧的。进线电抗器起不了均流的作用,只用于抵制短路及谐波。
而均衡电抗器与平波电抗器的作用有重叠。通常用了均衡电抗器的现场,没必要再用平波电抗器。
还有,禾大侠的这段话我也理解不了:既然是同相位了,为什么”两台设为脉冲角主从”?且“主从之间相差30度就可以”?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心