quote:以下是引用老兵在2014-03-13 14:07:49的发言:
首先对禾好大侠的热情及经验赞一把。这个版区好久没有这么热闹了,真诚谢谢禾大侠的参与及楼主的提问。
然后谈几点关于禾好大侠帖子的几点看法。由于禾大侠的帖子量比较大,因而,我只能一点一点的说。视时间的关系,随时更新。
1、平波电抗器、均衡电抗器、进线电抗器。禾大侠帖子中提到这三种电抗器,并指出“同相位的并联装置需要配进线电抗器,给两台均流用,并联的两台设为脉冲角主从,主从之间相差30度就可以,没有必须的超前和滞后关系;这么大的电机你需要问一下需不需要平波电抗器”(见3楼)“
这里实际上有个问题:对于12脉动并联来说,平波电抗与/或均衡电抗都是在直流侧的,而进线电抗器是在交流进线侧的。进线电抗器起不了均流的作用,只用于抵制短路及谐波。
而均衡电抗器与平波电抗器的作用有重叠。通常用了均衡电抗器的现场,没必要再用平波电抗器。
还有,禾大侠的这段话我也理解不了:既然是同相位了,为什么”两台设为脉冲角主从”?且“主从之间相差30度就可以”?


里面的确有些含糊的,解释一下:
1.的确是用了均衡电抗器就无需平波电抗器,电感量两个比较接近。当时写的时候没太考虑12脉串联不需要平衡电抗器,当时就都写上了。参数正确与否也提醒楼主去和西门子400确认。
2.进线电抗器的均流作用主要体现在并联的两台。这时候直流侧电抗器只有一台,无法在直流侧均流。如果没有进线电抗,装置里是没有桥臂电抗器的,均流很难处理。
3.当时思想很跳跃,出于对并联均流的考虑,希望楼主考虑设置脉冲角主从。从12脉串联的角度,强调了一下30度相差的前后次序与谁为主或从没有必然联系。看上去,写得连在一块儿了。
4.后来给出的12脉冲串联的控制思路也是脉冲角主从,目的是使串联两台输出电压接近。

有斑竹给批评我很高兴,当时我还想呼吁大家发言讨论呢。楼主的系统很有挑战性,我可不希望我说错了或者楼主理解错了给弄炸了。
多谢!多谢!

斑竹慢些讨论,咱们一块儿把整个系统拆细。自己清楚了,也能帮助大家。写了几个小时就出来的东西,难免有错误。再次多谢啦。