quote:以下是引用qzcq在2014-03-10 11:44:30的发言:
丢数据应该包括这三种情况:
1.DB块实际值运行过程中突然变更为初始值
2.PLC中FB、FC与备份程序一致性校验不一致
3.程序中代码、组态等信息丢失
第一种情况可能是由于之前执行了Copy Ram to Rom,负载存储中的当前值被主存储中的值覆盖,之后执行了存储复位等类似操作,使负载存储中的值返回主存储中;
第二种情况可能的原因应该是运行过程中拔出MMC卡造成卡中存在不一致的数据;
跟客户确认了,是第一种情况。