发布于 2005-02-18 11:18:21
0楼
讲得具体一点,用STEP7 Manager组态EM277时,你需定义 每个EM277(PLC200)的I/O地址及所需的字节数(STEP7 Manager中需有EM277的GSD文件),STEP7 Manager给你罗列出多种选择,8,16,32......字节与字的I/O选择,如你选择32字节的I/O,STEP7 Manager则自动给你分配相应的地址(如QB0-QB31,IB0-IB31,可更改),你在对PLC200编程时,VB0-VB31则对应PLC300的QB0-QB31;VB32-VB63则对应PLC300 IB0-IB31;请详见有关说明书。
一日三省吾身