回复:请教cpu315-2dp与cpu244通过em277通讯问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-18 11:18:21

0楼

讲得具体一点,用STEP7 Manager组态EM277时,你需定义 每个EM277(PLC200)的I/O地址及所需的字节数(STEP7 Manager中需有EM277的GSD文件),STEP7 Manager给你罗列出多种选择,8,16,32......字节与字的I/O选择,如你选择32字节的I/O,STEP7 Manager则自动给你分配相应的地址(如QB0-QB31,IB0-IB31,可更改),你在对PLC200编程时,VB0-VB31则对应PLC300的QB0-QB31;VB32-VB63则对应PLC300 IB0-IB31;请详见有关说明书。