quote:以下是引用Zane在2014-03-13 22:17:27的发言:quote:以下是引用纯属虚构在2014-03-13 19:24:41的发言:quote:以下是引用Zane在2014-03-13 18:50:01的发言:quote:以下是引用青春常在在2014-03-13 13:20:50的发言:
[quote]以下是引用纯属虚构在2014-03-12 16:24:54的发言:
这个帖子对于经常维护的工程师很有用,感谢各位大侠高手慷慨分享,这属于秘籍类的,如果常用的也可以分享
同时有几个位被激活是如何处理的?
可以同时多个位被激活,但是显示的是低位被激活的地址。处理过程是以16个bit 为一组,和0比较。循环扫描DB块内的各个位地址。等于0 继续扫描下一组,不等于0,就的去查询是第几个位被激活的
那确切地说,就是越靠前的组越先被扫到,同一组里低位先被扫到,是有优先级的。
是有优先级的,我的使用策略是把o_ACTIVEBIT当作总的报警位,其次o_ACTIVENUMBER可以快速定位到具体变量与触摸屏报警编号一一对应