用过step7中的 数据输入输出块FC105 FC106后面接上自己编的平均值和一阶滤波块。还用过PID块FB41 FB42,PID块一般都放在OB35中调用。用过读系统时间块SFC1,自己编过设备运转率的块,编过电磁阀开关占空比的块。编辑过顺控的块,上面有启动条件,启动延时时间,停止条件,停止延时时间,连锁保护点的引脚。还有就是用过PLC之间通讯用的fc1、fc2、fc10、fc11等。 step7库中的块太多了,只用了其中的一点,就感觉很方便了。