quote:以下是引用菲戈在2014-02-24 15:28:55的发言:quote:以下是引用沪上大神在2014-02-23 20:58:42的发言:
一台西门子840D系统,传完NCPLC程序后黑屏。
单独先传NC程序正常,再传完PLC程序,在加载加工画面时突然黑屏。
把PLC程序总清之后从新开机屏又正常,只要传PLC程序故障依旧。
屏是MMC103 带硬盘的,黑屏的时候MMC后面的数码管显示8。
难道是被锁屏了吗 请高手指点
把连接MM103的MPI总线拔了,意思是离线方式了。那样肯定和PLC没有关系了。看看是否能启动了
还有你黑屏量仪下MM103的24V电源有无问题啊
我想说下,MMC103本身自带硬盘,并且其背部的侧面有一个七段数码管,MMC103正常启动之后,七段数码管显示的8,假如MMC与NCK有通信的话,其数码管的小数点闪烁。
楼主可以说说问题所在吗