有套不可逆直流装置,为同步电动机励磁供电。听电工介绍,当时没有转车,此时正常励磁应该400A,听到爆炸声,然后看到装置着火,开始灭火,持续了大概2分钟将火扑灭。
我们后来检查事故现场,现象如下:
1 进闸管组件正组5,4 6 2 全部报废,同时这4路快熔也烧断。
2 可以看出反组2阻容保护的电容发生过爆炸,只剩一个电容基座,这里应该是电工听到爆炸声的原因,感觉相 间短路爆炸的威力要很大,经常可以将柜壁击穿,但我们的除了装置其他柜体部分除了熏黑,并无太大损伤。
3 进线三相母排烧断,从断面上看,像是当时三相在对柜壳拉弧放电,并且壳体接地螺柱有烧熔迹象。故障记录中没有过流记录,进线侧也没有跳闸,感觉不像发生相间短路。
希望各位老师帮忙分析下什么情况下能造成以上现象,同时在什么情况下可以使得正组5,462管子全部报废呢?