quote:以下是引用迷失中原在2014-03-14 15:59:21的发言:
SM0.0只是PLC内部的一个软元件触点,可以使用无数次,怎么会损坏PLC使用寿命?EPPROM的使用寿命是10万次左右,如果真用SM0.0来调用EPPROM指令,那不是降低使用寿命,完全是暴力摧毁PLC啊,50ms一扫描周期的话,不到2小时PLC直接报废!
用SM0.0来调用EPPROM指令,只是为了保存数据的完整性(在数据没有被保存完之前修改了被保存数据除外),关键是触发端用什么来触发,它是要有一个上升沿才执行一次,而且每个扫描周期只保存一个字节.所以用SM0.0来调用EPPROM指令也没有什么.