有感G120的使用说明

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

有感G120的使用说明

3039

9

2014-03-14 20:56:25

今天有机会看到G120的使用说明。我拿到了一个G120-CU240B-2+PM240(11kW的变频器),说明书上来就提醒用户,选择变频器的标准,是一个图文并茂的说明。很形象,也很明确,让我眼前一亮。过去在MM440的手册里,相关这样的表述很不起眼,如果不注意是找不到的。但它却是一个应用和选型必须要注意的问题。




第二个说明,就是我一直很关注的。也是与变频器的应用选型有关的问题。那就是G120对矢量控制下最高运行转速的限制规定。他明确与变频器的载波频率相关。也很明确和清晰。




这两个问题,都是我很在意和关注的指标。

在做分时的1拖多系统里,第一个图片的指标要注意,几个不同的参数组下电机的功率比,不能超出规定范围。比如:最大的电机如果是60A额定电流;那最小的电机必须是8A以上的额定电流。否则变频器与电机的适配功率比不符合选型要求了。这里主要针对的是V/F控制模式的电机与变频器的电流选型关系

在做高速电机应用时,如果2极电机最高转速超过10000rpm,就需要把载波频率设置为4kHz。否则,违反应用指标的极限。这里主要针对的是SLVC或者VC控制模式下的最高转速指标。

这些指标与MM440相比,有感在于:第一个,V/F控制过去对最小电机只提出不能差的太大,大多少的界定比较含糊,现在很明确了,额定电流比不能小于13%;第二个,矢量控制下的最高转速限制,MM440是200Hz,G120明显提升了,只不过需要载波频率的条件支持。这就很好了。能涨到14000rpm,对我这里来说,将将够用。