走的以太网通讯,才100多个点,慢成这样肯定不正常。首先检查一下CPU硬件组态属性中的“PG口通讯的数量”,设置大于3。然后同STEP7软件监控PLC,看通讯速度是否正常。最后接入WINCC。要彻查WINCC中是否存在以下问题:使用了不存在的变量、WINCC尽量减少大量数据处理的脚本、延长更新合理周期、检查WINCC系统是否存在错误的脚本,尤其是周期性执行的脚本。