quote:以下是引用李文华在2014-03-02 18:23:43的发言:
想恢复编码器,但各部门成本控制得厉害,从报计划到到货最少得半年。禾好说的抛物线是平方转矩负载?这台吊钩最低速是10Hz,吊的物体在60%的满载以下,已经用了大半年了,这也是领导不让报计划的原因。

最低运行频率为10Hz,可以用SLVC来实现,低速恒转矩的控制功能了。无编码器矢量控制即可。