5楼
IPD是现在的功率单元电源板上的一个板,订货号尾号大于3,CIM板加IPD板用于替代原来的CIB板,订货号尾号为0,原来的功率定义检测什么的都在CIB里,不同的功率有不同的CIB,现在是IPD,,所有的CIM都是通用的,即可以用在任何的装机装柜型,,用IPD板来区分不同功率,不同功率有不同的IPD板,,
所以备件时可以买一个CIM,,再根据不同的功率提报不同的IPD板,,,CIM去年20000元,,,IPD500元左右。。
论坛有一个关于IPD的帖子,,