quote:以下是引用abc123xyz在2014-03-11 08:37:33的发言:
8楼的师傅能举例说明一下吗
举个简单的例子,如果热继电器下方有接触器,倘若接触器联结不良或线路老化,则会出现电机过载还没到热继电整定值时,热继电就会跳掉,可能会影响使用以及对故障的判断。即,热继电作为保护器件,后面的接点越少越可靠。
热继电器一般是靠双金属片的受热弯曲特性来保护电路的,如果后面有接触器(在这里看成热元件),接触器拉弧发热也可能会造成继电器误动作,而接触器(在这里看成热元件)在前面,这样的影响则会小得多,这是由双金属片保护器件的特点得出的答案。
所以热继电器要安装在其他器件后面。