回复:应用探讨——奇怪的PLC丢数据问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-16 01:46:34

62楼

quote:以下是引用nucman在2014-03-15 19:55:49的发言:
针对粉尘和震动严重,怀疑cpu在运行过程中和mmc卡瞬间接触不良造成的。那么该如何验证呢?

如果CPU停机或重启,这是在CPU的诊断缓冲区里是可以查到记录的,但这并不能直接证明就是这个原因。事实上,早期大多数情况下,都是做更换维修的,先换CPU,逐渐地发现与电源的关系很大,就电源和CPU一块儿换,这时候这种现象也不是一种孤立的现象了,甚至有的客户是周而复始的,于是通过简单的统计学,就可以发现一些问题,环境很差是一个必然的条件,这一点从最终返回来的维修备件上可以看出,有的用了几个月的模块,就跟用了多少年似的,那个脏啊。
逐渐的,手里的废旧模块多了,看看能不能拼拼凑凑,攒个维修备件之类的,好歹也能做个测试,于是把模块拆开,清理干净,想找故障点,结果发现,绝大多数的电源在清理后上电都能正常工作,好长时间都没事儿,一多半的CPU在清理后也能恢复工作,但其中还是会有部分在工作一段时间后重新出现故障。后续在和客户的交流中的得知,故障现象早就有了,客户都是到了没法恢复了才来找你的,很多的机器在故障早期是重启上电或重新下载程序后,都自行恢复了,随着粉尘堆积得愈发严重,遇到湿度大的情况,或极度干燥的情况,都会频繁导致故障的,最后不可收拾了。
从此后,再遇见这种故障现象,我一般都会让客户先清理一下模块重新上电运行,如果可以恢复但短期内故障再现,就果断地更换电源及CPU,若是S7-400还包括底板。
还经历过2个比较经典的例子:
一台用了一年多的工控机说经常死机,正好去现场调试新设备,顺带看看,记过发现工控机里太糟糕了,粉尘絮状物充斥机箱内,CPU的风机都被堵住了,于是找来刷子和吸尘器,把工控机打开里里外外做了个大扫除,清理出来一大盆垃圾,擦干净后如新机一般,再上电后系统一切正常。
还有一台用了几个月的工控机,也是说突然频繁死机,用户给返回了。打开机箱一看,工作环境还可以,里面的粉尘只是薄薄的一层,于是让一个小青年同事给简单清理了一下,重新上电后故障依旧。正当没辙准备送西门子维修时,无意中发现粉尘含油,而且是金属粉尘,于是我亲自动手仔仔细细地把这台工控机的板子又清理了一遍,完事后再上电一切OK ,不放心又让工控机连续运转了3天72小时,都没事才发货。