不会,在起升的阶段整流不进行回馈,不会是由于电网被回馈所污染了。
不过,整流的时候会产生很大的电流谐波,影响电网的质量。电流谐波所占比例与供电系统的短路容量成反比。
还有呢,就是需要加进线电抗器,4%,这个是整流控制的一部分,不完全是消除电流谐波用的。
然后要看逆变的P1300=?,参数是否按铭牌设置,电机空载优化做了没。才好继续分析。