回复:两个NCU之间通信

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-16 15:54:57

9楼

如果是这样,那么Drive_Cliq应该支持双NCU通讯,类似于NCU与NX之间的通讯,双NCU应该有主次之分,一个NCU作为主控,而另一个NCU作为辅控,PLC之间也肯定要通讯,FANUC控制的轴数比较少,曾经用过双系统控制双龙门,双系统各自配置各自的轴,PLC之间也要实时通讯,还用过单系统双CPU,主CPU控制加工轴,辅CPU(Load CPU)控制辅助轴。
另外,即便是控制的轴数超出40个,一般不会所有的轴都是加工轴,西门子方式组和多通道技术完全可以实现这些功能。PLC之间的通讯是必须的,否则无法保证控制的同步和安全。
PLC的作用不是插补,因此,不会导致加工速度减慢。