发布于 2014-03-16 16:26:08
10楼
说对了一部分,NCU肯定是一主一附,通过NX扩展出去的,这个没问题,也确实是实际情况。Drive device的和Drive system的概念在这里就有很好的诠释。
PLC的时时通讯是毫无疑问需要的,但NC见的通讯绝对不可能经过PLC,其扫描周期比和通讯周期过长,会严重影响加工节拍。主副NCU之间是直接通讯的,设计的NC变量也是直接在NC里头交换信息的。就以你所说的同步,Gantry为例,完全用不到PLC判断,单单靠37110-37130间的几个参数,在NC里边就可以实现实时的监控,从动轴一旦出现滞后,就会有报警出现,其动作响应才会交给PLC去实现。