经常使用DP/PN诊断功能块FB126作为系统现场总线的站级诊断,随着系统架构的日趋复杂,多条总线的应用,发现要从诊断数据块中取出对应从站的诊断数据也并非易事,很容易出错,还是让机器自己去算吧,于是根据FB126的说明书,编写了个FB126诊断数据块的从站诊断数据译码的功能块,只要输入诊断数据块的块号,总线序号(详见FB126的说明),总线类型,站地址或设备号这几个参数,就能取出指定从站的诊断数据,比如通讯故障等,可以赋值标志位。编程比较灵活,一个从站调用一次,可随意增减,没有顺序限制。
附件为源程序代码,有兴趣大家可以一试,FB1为译码功能块,FB2为调用示例