程序确实有问题,如楼主所说,network4的死区程序有bug,如果死区比较结果为跳转,那么就会出现LW58没有赋值就使用的情况。
程序的原意是调节在死区范围内时,输出仍旧保持上次的值,不过很明显L区是做不到的,因为值早就丢了。