制动功率=机械发电功率*机械效率*电机效率*逆变器效率,起重机械功率(W)=起重拉力(N)*线速度(m/s),
按照机械效率0.8、电机效率0.9(从楼主制动电阻上看)、逆变效率0.95算下来,大致是起重机械功率的0.7倍。计算过程没考虑变速时转动惯量的影响。
起重电机的选型裕度较大,需要第二个公式验算。Sizer的Mechanical system里有Hoist drive,这方面计算很全面,填上机械数据自动就算出来了,我验算过,很准。就是需要些基础。
电阻串联功率=最大电压的平方/串联电阻,制动电阻还是两个180W=360W,但不易完全发挥作用。不要这么配,由于“过压”的阈值是固定值,也就是说直流侧最大电压是固定的,会限制制动电阻功率的发挥。