一直都是搞plc+wincc的,对pcs7的概念比较模糊,最近要开始正式做pcs7的项目,所以开始啃资料,关于pcs7的报警想请大家指点迷津(我看的资料和做实验是基于pcs7V6的,比较老了)

1、pcs7的报警来源问题,我理解有这么几类:
系统消息(提供系统软、硬件出错信息,比如某个fb的process control message,自动生成)
操作记录(操作员修改参数、发指令的信息记录,自动生成)
数字量报警(alarm_8P模块生成后导入wincc)
模拟量报警(V6软件中用meas_mon生成ai的高低限报警,看V8的文档似乎换了fb了)
我的理解对否?如果基本无误,那么工程师的主要任务就是组态alarm_8P和meas_mon模块的信息了?

2、di-do的报警
对于di-do这种外部信号做报警的话,似乎也必须走alarm_8P才能生成报警信息?CH-DI/CH-DO没有组态报警信息的选项

3、关于alarm_8P的组态方法
难道只能在属性页里面一个报警一个报警的去填写么?或者在过程视图下面用csv文件导出-导入?