今天又断了,还是没找到原因,前段时间西门子工作人员到现场也没找到原因,回复里有说供电啊,DP头啊,走线啊,接地啊等原因,这些肯定都检测过,甚至都换过了,问题依旧,
是这样,有一个电气柜放在现场,里面有三个机架,第三个机架老是出问题,从一开始做好到今天都没有解决,问题表现为这个DP站直接断开,系统报外部故障,SF红灯亮。持续半小时不等。诊断信息见文末(包括两个月前的和今天的)。
这个机架上一共8个模块,前后分别为:7PF01,7PF11,7PF11,7KF02,7KF02,5HF00,1BL00(321),1BL00(321)
这个机架上的点十分重要,都是很重要的工艺数据。
这一年来,我们前后做了以下一些工作,1.增加了终端电阻;2,更换了几乎所有的DP线,DP头;3、IM153模块前后换了好几个;4,7PF11,7KF02及电源模块等都换过,基本上能换的都换过了,实在没招了,求指点,哪怕提供一点思路也好
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 63
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8180
DP 主站的逻辑基址: 8191
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:25
外部错误, 离开的事件
15:20:54.727 2014-03-16
序列号:SVPT7374699
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 63
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8180
DP 主站的逻辑基址: 8191
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:25
外部错误, 离开的事件
00:26:23.688 2014-05-03