S120如何发脉冲供第三方设备使用

已锁定

啊笨

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-21

普通 普通 如何晋级?

S120如何发脉冲供第三方设备使用

1282

5

2014-03-17 19:19:53

我有一个第三方设备,需要接入伺服电机行走时的脉冲,S120要如何设置?谢谢!
S120如何发脉冲供第三方设备使用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。