发布于 2014-03-17 20:03:56
1楼
问题貌似简单,大家都会说:不准!问题又很有趣:为什么不准?
我来起个头,楼主看是不是这么回事:
1.430和许多变频器不采集交流输入的电流信号所以不准,整流电路的损耗没法算啊;
2.变频器采集直流电压但不采集交流输出电压,交流输出电压是靠直流电压和脉冲占空比换算出来的,万一哪个驱动信号没发过去,管子驱动又不报Uce,其它管子正常运行。能准吗;
3.就算没有硬件故障,计算的交流电压还算准。乘以采集的交流输出电流(这个是瞬时值),很准。好像功率可以了吧,又一个问题:功率因数。谁也没试过输出功率是视在功率啊还是有功功率。这个,太没准儿了:无功电流是在电容和负载流过的。好吧,乘以我们录入的没谱儿的功率因数,这回该准了吧?问题又来了,没算上IGBT的损耗。那可以是台风机在冷却的东西啊,没算上!
4.又有好事者了:没关系,采集上功率以后我手动减掉不就OK了?好吧,那把电子版的损耗也减掉吧。要命,运行和停止电子版耗费的功率不一样,算不准啊;
5.这时候风机不干了:我这么大损耗没人看吗!------大家说,风机这不是添乱嘛!
所以,准不准,楼主凑合着看。
测量领域对精度分得很清楚:准确度和密集度。就像打靶,准确度是说打中10环叫准;密集度呢,说的是枪枪都打一个地方,是不是10环不一定。
这个用电量累积测量值应该说准确度不高,但德国人做东西认真,密集度还是可靠的。