回复:有奖【微分享】“说说我用过的功能块”

纯属虚构

  • 帖子

    1025
  • 精华

    6
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-18 10:36:35

76楼

quote:以下是引用Zane在2014-03-16 16:39:09的发言:
经常使用DP/PN诊断功能块FB126作为系统现场总线的站级诊断,随着系统架构的日趋复杂,多条总线的应用,发现要从诊断数据块中取出对应从站的诊断数据也并非易事,很容易出错,还是让机器自己去算吧,于是根据FB126的说明书,编写了个FB126诊断数据块的从站诊断数据译码的功能块,只要输入诊断数据块的块号,总线序号(详见FB126的说明),总线类型,站地址或设备号这几个参数,就能取出指定从站的诊断数据,比如通讯故障等,可以赋值标志位。编程比较灵活,一个从站调用一次,可随意增减,没有顺序限制。
附件为源程序代码,有兴趣大家可以一试,FB1为译码功能块,FB2为调用示例

点击此处查看附件


点击此处查看附件


Zane 斑FB126说明中尚未清楚总线序号是在哪里读取啊
1 我有什么,我凭什么 2 我要什么 3 挣35岁以后的钱
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。