回复:MM430报警代码A0910与AO502

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-18 10:58:40

2楼

我遇过A502(变频器90KW440),检查参数和电机、制动单元及电阻正常,p1237为3,但变频器一运行就报,最后发现电气室空调显示温度40度,将环境温度降低到25度左右后,变频器没有出现过此报警。