回复:关于440是否需要动态调试的问题请教

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-18 11:06:24

8楼

端子 参数编号
开关量 5 Din1 P0701 P1001
6 Din2 P0702 P1002
7 Din3 P0703 P1003
8 Din4 P0704 P1004
16 Din5 P0705 P1005
17 Din6 P0706 P1006
9 COM 公共端
28 0V数字接地
电机温度保护 14
15
模拟量输入1 1 10V P0757[0] P0758[0] P0759[0] P0760[0] P0761[0] P0756
2 0V模拟接地
3 Ain1+
4 Ain1-
模拟量输入2 10 Ain2+ P0757[1] P0758[1] P0759[1] P0760[1] P0761[1]
11 Ain2-
模拟量输出 12 模拟量 P0771
13 模拟量1
26 模拟量
27 模拟量2
继电器1 19 开 P0731
18 闭
20 公用
继电器2 21 开 P0732
22 公用
继电器3 24 开 P0733
23 闭
25 公用
RS485 29 P+
30 N-
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海