回复:6RA70报偶尔F004

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-18 11:52:38

3楼

怀疑是上电后,电压正常,超过0.4状态,而后出现掉电。这种情况速度快,人眼看不到0.4。
检查的方法:
1.存储参数后恢复出厂值,进线断电,控制电源就绪后合端子37,应看到0.4。否则可以申请维修。
2.进线控制电源就绪后合闸,测量各相正常且励磁正常后,合端子37,不应报F004,可多次试验。
3.如果端子37跟进线接触器联锁动作,可能由于安装不当的震动,造成采集信号端子松动而报警。过程如“怀疑”。处理如2。
评论