发布于 2014-03-18 15:31:30
78楼
FC105个人觉得是有一点点缺陷的,就是输入值稍微低于零点或者大于量程就报告错误。
实际上在工程中,经常能碰到某个仪表信号正好在零点附近或满量程附近,此时就不容易从fc105的输出变量上看出仪表信号究竟有无问题——ps:如果在程序中填进了N个fc105,那是比较方便查看的,但如果采用了循环指令调用fc105就稍微有点麻烦吧?
所以我就模仿fc105的功能自己重新写了一个类似的量程转换程序,但是把出错的判断范围稍微放大了些,这么些年用下来还是比较实用的,我把ai转换后的结果和质量判断结果放在一个db中,这样监控的时候既能看到实际值,也能看到这个值是正常还是超过量程还是低于零点了。
程序就不上传了,跟fc105的原理一模一样。
有生之年,狭路相逢,终不能幸免