我是做热网监控的,经常用到的功能块有以下几个:
一、FB41“CONT_C”(连续控制器),主要用这个功能块进行恒压供水的PID控制。为了保证执行频率一致,块应当在循环中断 OB中调用,我们是将FB41放在OB35中调用。
二、FC105模拟量输入的标准化,FC106模拟量输出的标准化。之所以用到这两个块,除了处理模拟量输入和输出,还可以将需要传送到FB41“SP_INT”、“PV_IN”等参数的数值范围标准化为-100.0~+100.0。
三、循环中断组织块OB35,这个块里面放PID功能块FB41。