回复:同步控制问题

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21132
  • 精华

    401
  • 被关注

    1490

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-03-18 21:33:00

14楼

quote:以下是引用冬日在2014-03-18 08:37:45的发言:
“偏斜度检测”只能靠距离传感器间接算出来。
轨道理论上是直线,禾大侠的主义不错,但是一旦车轮打滑,或者设备扭曲(这是肯定会的,轨道距离比较远)必然就不准确了。我目前的方案是检测A轨道,控制B轨道。控制的信号源采用两个距离传感器的距离,连成一条直线,根据设备尺寸把直线偏移至理论上轨道的中心线,也就是当设备完全没有偏移时,距离传感器连成并偏移后的直线和轨道中心线是重叠的。当设备发生偏移时,把直线延长至前方几米的某个点(这个距离根据实际情况实验出来),再根据这个点来计算要控制的速度值,计算时直接比例控制,没有I也没有D了,效果还马马虎虎,想在这里讨论一下有没有更好的办法。

这个有些理想化了,跨度大,机械的安装和形变都是不可预知的变数,可能你所谓的中线点根本就不是一个同步位置点