发布于 2014-03-18 22:53:18
6楼
1、沿指令是“同一条指令”,“两次执行”,输出“本次检测”的状态;
2、第一次扫描(执行)沿指令,不管触点是什么状态,因为还没有“前一次”的状态值,所以沿输出一律为0,记下此时的触点状态。后续的扫描(执行)才会有有效的沿输出。
3、sm0.1的常开点在第一次扫描周期时为1,后续扫描周期恒为0,因此可以在第二个扫描周期检测到一个下降沿。
4、sm0.1的常闭点在第一个扫描周期时为0,在后续扫描周期恒为1,因此可以在第二个扫描周期检测到一个上升沿。