quote:以下是引用Monsanto在2014-03-18 21:07:50的发言:
哈哈,老学童,好久不见,你的STL很厉害。在下能回答:.DBD只能存放DWORD类型的数据。WORD类型在SCL中不能比大小,只能比不等于(< >)。
哈哈,Monsanto朋友,很久没有在同一个帖子上碰面,过奖了,共同学习!
“WORD类型在SCL中不能比大小,只能比不等于(< >)”是对的,但是“.DBD只能存放DWORD类型的数据”我就不能认同了!数据块中.DBD不但可以存放DWORD类型的值还可以存放REAL类型的值。
可能是我没有将问题说清楚,我在SCL中可以访问数据块中的绝对地址,并成功写入BYTE、WORD、DWORD值,编译没有问题,例如:DB1.DB[0] = B#16#10 或 DB1.DD[0]=DW#16#10, 但是写入REAL类型的值(浮点数)时,不能编译,系统报错了(见原图)!