回复:S120的配置与优化

儒雅的小金人

  • 帖子

    610
  • 精华

    5
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2008-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-19 13:36:39

1楼

变频器做动态识别P1960要不要带载?
2014-03-18 16:08:05 分类: S120 标签:s120 p1960 空载 带载 优化 字号大
----------------
使用西门子变频器或驱动器时,流程上需要进行静态识别P1910和动态优化P1960。很多人纠结于做这两步时, 是应该带着负载进行,还是将负载脱开?

P1910是静态识别,顾名思义,电机应该是不动的,或者转动一点点。这时候对是否带有负载并不敏感。静态识别与是否带载没有关系。或者说,带不带载都可以做P1910。

P1960是动态优化,电机会转动。停止后,会自动计算出合适的速度环参数:Kp, Ti。即P1460和P1462。理论上,只有在带负载的情况下,得到的结果才是有价值的。所以,最终优化结果,还是要以带载测到的为准。

P1960除了优化速度环参数外,还可以用于计算系统转动惯量。这时,也毫无疑问,只有带载情况下,得到的转动惯量才是正确的。空载时,得到的仅是电机本身的转动惯量。

总而言之,P1960的种种旋转测量和动态优化都是需要在带载情况下进行。

-----------------------

但是,有项目调试初期,很难保证负载机械安装完全正常,比如偏心、间隙、润滑等等都会影响带载运行的效果。如果直接带载进行P1960,可能会出现优化失败的现象。这时,故障诊断难度就加大了,很难搞清楚优化失败是电气问题,还是机械问题。而电气工人和机械工人互相扯皮的事情也会由此发生。

所以,建议先空载做一次P1960试试,如果已经通过了,再加上负载重复一次,并将其做为最终结果。
http://lvqd.blog.163.com

精华帖版主置评:不错。讲出自己的观点。很好的交流和共享。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。