quote:以下是引用HUANGZE75在2014-03-18 12:45:34的发言:
这样简单改进后的接法优点:
1 工作时流经每个主触点电流减小至58%。可以相应减小KMY接触器的额定电流。
2 工作时,如一相触头开路时,电机不会缺相运行,安全性得到提升。延长接触器的使用寿命。


58%虽不知道怎么算出来的 不过看看 确实可以减小KMY的额定电流

也确实可以 提高安全性,

但是 KMY毕竟只工作 几十秒的样子吧? 不是永久提高安全*?

感觉会给配线带来一点麻烦,但总体感觉是有益的改进办法!