去年做了一套412-5H,这两天出现拆一块AI模块和一个IO站断电都出现CPU STOP的状态。模块装回和送电重启CPU又可以工作了。
CPU诊断中没有stop说明,更多的是OB86没起作用,但CPU运行起来能看到OB86
诊断信息如下:
事件 20 / 120: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8165
DP 主站的逻辑基址: 8191
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
20:08:08.528 1994-08-03
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 1FFF 1FE5 0108)
请教这些问题多半是怎样造成的。下周要去在测试,大家提供一下测试思路和问题点在哪里。