回复:挂在直流母线上的逆变单元彻底断电后直接通过快熔隔离接通直流母线的后果

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-03-20 15:19:05

1楼

对内部的电容会造成损害,但程度要看厂家的制造水平了。
电容的充电在国标里是有试验要求的,超出了试验条件,就不算电解电容质量问题了。
根据《GB T 5993-2003 电子设备用固定电容器 第4部分:分规范 固体和非固体电解质铝电容器》中“4.20充电和放电”中的要求,直接充电已经超出了国标规定的R*C=0.1s的要求,因此直接充电损坏电解电容是有可能的。
举例如下:
S120 800kW/380V逆变器 直流回路电容28800uF,直流电流最大1686A
公式:R=p*l/s
p铜=1.75*10-8(欧*m),铜排选用100mm2(载流量1880A)正负各2m;
回路电阻=1.75*10-8*(2*2)/(100/1000,000)= 7*10-4欧姆
回路RS=0.0007*(28800/1000,000)=0.00002s<<0.1s
浪涌电流=500V/0.0007欧=714kA

S120 1.6kW/380V 逆变器 1mm2导线验算结果 RS=7.7*10-6s,Ipeak=7.1kA