通过1241的485完成三种类型的通讯:
1、读取15个基于MODBUS协议的温湿度模块,20S触发一次轮询读取所有模块的数据。该项已经编译并测试完成;
2、与基于BMODBUS协议的中央空调进行数据交换,需要实时;
3、与基于485开放协议的模块进行数据交换,需要实时。
请教:
1、我目前把MB_COMM_LOAD模块发在OB100中,对不对;
2、与基于BMODBUS协议的中央空调进行数据交换能否也是同样波特率,但是数据格式不一样,且与中央空调的通讯至少每秒要来一次。能否用一个CM1241来完成,;
3、485自由口通讯需要专门一个485模块吗?